silviu2403 Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Salut, Folosesc momentan un Smart UPS pentru protectia echipamentelor actuale din noua locatie. Este un APC de 700VA, 450w. Pe el am pus in momentul de fata centrala casei si urmatoarele aparate: Luxman L30, Denon 1420, laptop, amplificator lampi. Are o gradatie in partea staga care imi arata sarcina si vad ca le poate duce pe toate momentan. Insa curand o sa aduc si mono-le emotiva xpa-1 care au consum 1500w si transformator de 1.2 kw si nu cred ca o sa mai faca fata. M-am mutat la casa si am observat ca atunci cand bag in priza consumatori mai mari, aspirator, bormasina, hidrofor, becurile au o mica ezitare in momentul cand pornesc aparatul, ezitare care o simte acest upc actual, bipaie, se aprinde ledul de stabilizare si porneste un fel de motor in el. Ma gandesc ca am ceva fluctuatii de curent pe retea. Dilema este daca sa iau stabilizator simplu cu servo motor sau sa caut un smart upc. Tot citesc de cateva zile despre ele si se lauda ca sunt mai bune, au sinusoida pura. Ce am gasit ar fi stabilizator simplu cu servo motor de 5000va, 4200w si upc smart de 3000va, 1900w. Din ce am inteles unul doar stabilizeaza, altul stabilizeaza si ofera si un back-up de curent in caz de pana totala de curent. Acest smart-upc si filtreaza curentul? Il curata de paraziti? Vreau sa imi iau asa ceva pentru a proteja echipamentele si pentru a le lasa in priza non-stop fara griji. Emotiva au nevoie de cel putin 30 min ca sa cante cat de cat, au chiar niste relee care se aud dupa acest timp, semn ca au ajuns la temperatura optima de lucru. Din ce stiu eu e bine sa le lasi in priza cat mai mult, sau chiar non-stop. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanozaurus Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Am pus si eu aceasta problema la un moment dat, am discutat si cu colegii de la serviciu, raspunsul a fost clar: NU! Sinusoida e de fapt cam dreptunghiulara iar stabilizatoarele cu servo sint cam lente si protectia oferita e relativa. Totusi alea macar nu fac rau. Exista si UPS-uri care pot fi folosite in astfel de scopuri, nu cele folosite la calculatoare dar pretul este prohibitiv Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Greierasul Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Aparatele filtreaza gunoaiele din retea f bine, nu-i nevoie de UPS. Mai degraba as pune un DCTrap. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
romanbun Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Asa ceva? http://www.ebay.com/itm/DC-trap-blocker-filter-for-toroidal-transformers-assembled-in-case-/131654666919 Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
camiloiu Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Silviu, de ce sa stai cu grija? DIn cauza fluctuatiilor de curent? Pai poti rezolva simplu si ieftin cu vreo 250 Lei, fara sa ai nevoie de UPS. Iei o siguranta de tablou cu protectie la supratensiuni si o montezi prima . Eu asa mi-am facut si nu am absolut nicio grija. Au fost niste probleme in zona mea acum vreo 2 luni cand s-au inlocuit coloanele de curent de pe stalpi si dupa ce s-a efectuat inlocuirea, desteptii de la Enel au conectat magistrala la 380V. A sarit siguranta si atat. La vecini s-au prajit multe aparate.... Problema cu palpaitul becurilor am experimentat-o si eu la casa veche. Cand porneam amplificatorul, palpaiu becurile. Problema a disparut dupa ce am tras linie separata de curent pentru aparate, 3x4mm cupru solid. Ce conductori ai folosit si cine ti-a facut instalatia electrica? Este posibil sa fie prea multi consumatori pe un traseu/siguranta ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
adrianlucian Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Semn clar de subdimensionare instalatie interioara daca nu chiar bransament, clema slabita.... Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
unrazesh Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Silviu, pe langa obligatia in fata Enelului de a plati factura la curent ai si niste drepturi in calitate de consumator! La tine problema se pare ca este in amonte ( contacte slabite la CDD-urile de la stalp sau in BMP) si in cazul asta ar trebui chemati cei de la Electrica. La fel de posibil e sa ai instalatia subdimensionata cel mai probabil cablul de bransament subdimensionat. Coborand si mai in aval s-ar putea sa fie subdimensionat circuitul de prize ( ca si sectiuni de fire folosite). Oricum, inainte de a te apuca sa investesti in stabilizatoare sau UPS e cel mai bine sa elimini acel fenomen de cadere de tensiune la cuplarea unor consumatori mai seriosi! Ai masurat ce tensiune ai cand folosesti numai iluminatul? Si apoi, dupa ce ai cuplat un consumator serios? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
silviu2403 Postat Februarie 2, 2016 Autor Share Postat Februarie 2, 2016 Va multumesc pentru raspunsuri, instalatia electrica este facuta pe 3x2.5 fir cupru plin, o sa vina cei de la electrica sa verifice bransamentele sa vad de ce scade tensiunea cand cuplez consumatori mai mari. Eu tot ce vreau este sa nu am probleme daca las aparatele in priza tot timpul. Daca vin fluctuatii de tensiune sa fie protejata aparatura. Cel care mi-a montat centrala mi-a spus ca acum cel mai des se strica circuitul electric din centrale datorita fluctuatiilor de tensiune de pe retea si mi-a recomandat sa imi iau un ups. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
camiloiu Postat Februarie 2, 2016 Share Postat Februarie 2, 2016 Eu as pune doar centrala pe UPS, restul, pot fi protejate de siguranta de care ti-am spus Fluctuatiile le poti vedea foarte usor. Cumpara de pe ebay un voltmetru de 5$ si il lasi in priza. Vezi ce scaderi ai in cursul unei zile. Am si eu vreo 2 voltmetre din astea pe acasa, cand ne mai intalnim, aminteste-mi sa iti aduc unul. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
silviu2403 Postat Februarie 2, 2016 Autor Share Postat Februarie 2, 2016 Salut, am voltmetru, o sa il folosesc diseara sa vad ce si cum. Merci de idee. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Greierasul Postat Februarie 3, 2016 Share Postat Februarie 3, 2016 Asa ceva?http://www.ebay.com/itm/DC-trap-blocker-filter-for-toroidal-transformers-assembled-in-case-/131654666919 Da, asa ceva. Daca ai probleme in a-l procura, importa, ti-l pot fabric eu in timpul liber. Pentru aparatele cu transformator toroidal este un must have. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
bogdanozaurus Postat Februarie 3, 2016 Share Postat Februarie 3, 2016 Da ce face ala de fapt ? Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Greierasul Postat Februarie 3, 2016 Share Postat Februarie 3, 2016 Pe reteaua de tensiune alternativa 230Vac apare suprapusa de foarte multe ori o tensiune continuua care conduce transformatoarele toroidale catre saturatie. Asta inseamna ca acestea se vor incalzi suplimentar iar curentii de magnetizare cresc foarte mult poluand circuitele aparatului. Rezultatul sonic nu e prea placut. DCTrapul elimina aceasta tensiune continuua nedorita. Citează Link spre comentariu Distribuie pe alte site-uri More sharing options...
Postări Recomandate
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.